22pk论坛

查看: 1398|回复: 0

[引蜘蛛] 引蜘蛛

[复制链接]

该用户从未签到

1

主题

2

帖子

63

积分

村长

Rank: 2

元宝
24
发表于 2017-8-21 18:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

电子厂、使用精密仪器的用户为什么要做防静电接地网?

静电接地网设计有两个基本目的:消除各电路电流流经公共地线阻抗时所产生的噪声电压和避免磁场与电位差的影响,使其不形成地环路。如果接地方式不好就会形成环路,造成噪声耦合。正确接地是重要而又复杂的问题,理想的情况是一个系统的所有接地点与大地之间阻抗为零,但这是不可能做到的。实际接地中总存在着连接阻抗和分散电容,所以如果地线不佳或接地点不当,都会影响接地质量。为保证接地质量,一般接地过程中要求如下:

(A)接地电阻在要求的范围内。国家标准GB 50169-2006要求接地电阻值小于4欧姆。

(B)接地系统要保证有足够的机械强度。

(C)接地系统要经防腐处理,能耐腐蚀。

(D)在一般设计中,控制系统要单独设计接地。在上述要求中,后3条只要按规定设计、施工就可满足要求。关键是第1条的接地电阻。降低电阻的主要方法是增加接地体数量并同时设法降低大地土壤的固有电阻ρ。在埋设接地极的施工中,如果在接地极周围施放低阻回填料,可大大降低接地电阻。另外,尽量减少接地导线长度以降低接地线的阻抗,另一种就是增加地网长度和加深接地体埋设深度。





哎...今天够累的,签到来了7...
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | QQ注册登录

本版积分规则

GM基地开传奇一条龙服务及商业服务端下载

All rights reserved.www.22pk.com 版权所有 网站分类 网站地图

22pk论坛打造行业第一传奇版本论坛,所有商业版本均免费开放下载,力争做行业最大的教程及版本发布基地

© 2001-2015 爱上gm论坛

快速回复 返回顶部 返回列表